假如是独立变压器,变压器及这今后的总昆山配电柜由供电局装置,总昆山配电柜内装总低压断路器和有功、无功电度表、电压表、电流表,电压转换开关、指示灯。工地各分支线路的接线要接在这只总昆山配电柜后的分路昆山配电柜中。假如是杆上变压器,这两只昆山配电柜都装置在电杆上,箱下平面距地上1.3m以上,假如是较大的变压器,放在地台上,能够用封闭式配电柜分路昆山配电柜中运用DZ系列低压断路器,总断路器依据变压器额电流选择,各分支线路用容量小些的断路器操控,断路器的容量依据回路的最大额定电流选择,假如电流较小,应选用漏电开关(漏电开关最大容量200A)。分断路器的个数应比规划分支数多一至两个,做为备用支路。工地昆山配电柜不装监测用电流、电压表。假如不是独立变压器,而是运用原有变压器,总昆山配电柜与分路昆山配电柜合为一体,加装有功及无功电度表。从总昆山配电柜开端,后边的线路选用TN-S三相五线制,昆山配电柜金属外壳要做接零维护。
因为施工现场线路敷设多用电缆线路直埋敷设,供电系统选用放射式,每个固定式昆山配电柜即是这条支路的结尾,因而一般放置在本支路用电设备邻近。固定式分昆山配电柜外壳用薄钢板制做,顶部要防雨,箱体距地上高度大于0.6m,用角钢做腿支持,箱为双面开门,箱内用绝缘板做电器装置底板箱内装一只200~250A总开关,用四极漏电开关,容量为本箱用电器最大额定电流,思考到通用性,能够依据工地运用各种设备的基本情况来规划,比方思考各箱都能够接塔吊或电焊机。总开关后边装几只分路开关,也用四极漏电开关,容量按常用电器标准巨细组合。比方总开关用200A漏电开关,设四个分路,两路60A,两路40A。分路开关下口要加装瓷插式熔断器作为显着断开点,并做为设备接线端子,熔断器上口接漏电开关下口,下口空着预备设备接线用。必要时,箱内要装单相开关,预备接单相设备运用。作为分支线路的结尾,为了加强维护零线接地的可靠性。每个固定式分昆山配电柜处要做重复接地。