因为该工程配置的主要施工机具多,仅电焊机就有80台,按规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上时均应编制“临时用电施工组织设计”。临时用电定期检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素必须及时处理,并履行复查验收记录。 案例四: 背景:A工程公司将某厂房制作安装栈桥的任务分包给B专业承包公司(包工、包料)。B专业承包公司用塔式起重机将重约3t的斜梁吊装找正后,用电焊将斜梁与栈桥点焊固定在一起。根据以往的经验,电焊工认为可以摘钩了,但摘钩时斜梁倾翻,2名作业人员从6m高处坠落,造成2人重伤。其中一人未佩戴安全带站在斜梁上,另外一人佩戴了安全带,并将安全带挂在了栈桥大梁上,但下落时安全带被挣断。 问题:1、本事故应由谁来组织调查、处理结案?答:本案例此次事故是重伤事故,B专业承包公司是一个法人单位,所以应该由B公司调查处理结案。 2、事故发生时应采取哪些应急措施?答:(1)启动“安全生产事故应急救援预案”(2)抢救伤员(3)采取措施迅速排除险情(4)保护现场(5)事故调查,现场取证,认定原因。 3、简要分析事故发生的原因?答:本案例事故发生的原因可从以下两个方面分析:(1)斜梁倾覆的主要原因有:斜梁没有采取可靠有效的固定措施或点焊焊缝质量不符合要求;也有可能是焊接材料和斜梁钢材的材质不合格造成的,这个问题要通过对使用的材料进行检验后,进一步作出判断。从管理上分析,主要是施工质量检查员对施工过程控制不到位。(2)高空坠落的主要原因有:防护用品(安全带)质量不合格;施工过程中违反安全技术操作规程,其中一名操作者没有佩带安全带;施工现场安全员督查不力。通过原因的分析,暴露出了施工单位在安全防护用品管理和安全施工管理中的薄弱环节。 4、由哪个部门对现场应急预案的适宜性进行审核和确认?答:由施工现场项目经理部的上级有关部门,对现场应急预案的适宜性进行审核和确认。